认识火灾报警控制器
火灾报警控制器是消防报警系统的中心,是现场设备信息处理的中央设备。
一、系统分类
1、按系统连线方式分类
分为多线制火灾报警控制器、总线火灾报警控制器及无线火灾报警控制器。
1.1多线制火灾报警控制器
探测器与控制器之间连线多采用多线方式,并联或串联在控制器每区连线上的探测器采用电流或电压方式进行信息传递,每个探测器没有编码地址。由于控制器采用多线方式,一般此类控制器连接探测器的容量有限,安装调试较复杂,适用于小型火灾报警系统。在国内,早期火灾报警控制器大多采用多线制,随着智能探测技术的发展,现基本被总线制火灾报警控制器所取代。
1.2总线制火灾报警控制器
探测器与控制器之间连线采用总线方式,并联或串联在总线上的探测器与控制器采用总线通讯方式进行信息传递,每个探测器均有编码地址。总线制火灾报警控制器适用于大型火灾自动报警系统,布线简单,调试方便。在国内,总线制火灾报警控制器基本取代了多线制火灾报警控制器。
1.3无线火灾报警控制器
探测器与控制器之间采用无线传输方式,每个探测器均有编码地址。无线火灾报警控制器主要用于古建筑和临时建筑等不适于布线的特殊场所。
2、按应用方式分类
分为独立型、区域型、集中型、集中区域兼容型火灾报警控制器。
2.1独立型火灾报警控制器
不具有向其他控制器传递信息功能的火灾报警控制器。独立型火灾报警控制器直接连接火灾探测器,处理各种报警信息,不具有与其他控制器通讯功能,一般用于单台火灾自动报警控制器的小型火灾报警系统,独立型火灾报警控制器安装在消防值班室或消防控制室。
2.2区域型火灾报警控制器
具有向其他控制器传递信息功能的火灾报警控制器。区域火灾报警控制器直接连接火灾探测器,处理各种报警信息,同时还与集中型火灾报警控制器相连接,向其传递报警信息。区域型火灾报警控制器与集中型火灾报警控制器构成分散或大型火灾自动报警场合。区域型火灾报警控制器一般安装在所保护区域现场。
2.3集中型火灾报警控制器
具有接收各区域型控制器传递信息的火灾报警控制器。集中型火灾报警控制器能接收区域型火灾报警发出的信息,并能发出某些控制信号使区域型火灾报警控制器工作。集中型火灾报警控制器一般容量较多,可独立构成大型火灾自动报警系统,也可与区域型火灾报警控制器构成分散或大型火灾自动报警系统。集中型火灾报警控制器一般安装在消防控制室。
2.4集中区域兼容型火灾报警控制器
它兼有区域、集中两级火灾报警控制器的功能。通过设置或修改某些参数实现区域型和集中型的转换。
3、按结构型式分类
分为壁挂式、琴台式、柜式火灾报警控制器。
3.1壁挂式火灾报警控制器
采用壁挂式机箱结构,适合安装在墙壁上,占用空间较小。一般区域型或集中区域兼容型火灾报警控制器常采用这种结构。
3.2琴台式消防联动控制器
采用琴台式结构,回路较多,内部电路结构大多设计成插板组合式,带载容量较大,操作使用方便。一般常见于集中火灾报警控制器。
3.3柜式消防联动控制器
采用立柜式结构,回路较多,内部电路结构设计成插板组合式,带载容量较大,操作使用方便,但较琴台结构占用面积小。一般常见于集中型或集中区域兼容型火灾报警控制器。
二、系统构成及原理
1、系统组成
控制器电路一般由电源、总线驱动单元、中央处理单元、显示盘操作单元、信息输入输出接口、通信接口等部分构成。
2、工作原理
当火警发生时,探测器探测到火情后,将火警信号通过总线传送传送火灾报警控制器。火灾报警控制器的中央处理单元对报警信号处理,向显示器进行报警信息显示并发出相应报警音响,向打印机输出信息进行打印,如满足联动条件输出警报信号驱动,火灾报警输出触点动作。显示键盘操作电路实现控制器的各种键盘操作,从而实现控制器的各类操作。
三、多线直启盘
多线控制盘也叫直接控制盘,一般用于远程控制。多线控制是对消防联动设施的控制是一对一、点对点的控制回路,多线控制是由主机控制室用于手动控制的,有的厂家的多线控制也可以参与联动。
1、应用
多线控制一般用于远程启动消防泵、排烟机、送风机等等重要设备。
2、接线方法
多线直启盘需要配合多线模块或终端器使用,在控制器内部有多线直启盘接线端子,一组按钮为一套设备的控制按钮,一启动一停止,下面以松江云安报警联动控制器为例:
首先找到多线输出板,一般在回路板下方,板上标记为M+和M-,每两个端子为一组,两个端子直接接到终端模块的端子上,需要注意接线极性,模块的接线方法参照往期资料。
3、测试方法
①将被控设备转换开关调到自动状态;
②将被控设备负载电源断开,以防设备动作后产生不良影响;
③按下启动按钮,检查被控设备控制箱接触器动作情况;
④检查启动反馈指示灯是否在接触器动作后点亮。
4、维护
①每年至少清洁一次,以保证系统的正常运行;
②每月至少触发一次动作,以保证系统的正常运行。
5、故障处理
多线盘故障一般为现场多线模块损坏和多线盘故障:
①检查多线直启模块是否完好;
②检查线路电压是否正常;
③检查多线板是否完好。