火灾自动报警联动控制系统设备安装要求
火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。
火灾自动报警系统常见故障
(一)主电源故障。检查输入电源是否完好,熔断丝有无烧断、接触不良等情况。
(二)备用电源故障。检查充电装置、电池是否损坏,连线有无断线。
(三)探测器回路故障。检查该回路至火灾探测器的接线是否完好,火灾探测器有无被人取下,终端监控器有无损坏。
(四)误报火警。应勘察误报的火灾探测器的现场有无蒸汽、油气、粉尘等影响火灾探测器正常工作的环境存在,如有,应设法排除。对于误报频繁而又无其他干扰影响正常工作的火灾探测器,应及时更换。
(五)一时无法排除的故障,应立即通知生产厂家、施工或专业维修单位尽快修复,恢复正常工作。
系统布线要求
1、火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定;
2、火灾自动报警系统布线,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等级进行检查;
3、在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净;
4、同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内;
5、导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接;
6、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理;
7、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:1管子长度每超过45m,无弯曲时;2管子长度每超过30m,有1个弯曲时;3管子长度每超过20m,有2个弯曲时;4管子长度每超过12m,有3个弯曲时。
8、管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母;
9、在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定;
10、线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点:1线槽接头处;2距接线盒0.2m处;3线槽走向改变或转角处。
11、吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm;
12、管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量;
13、火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对他绝缘电阻值不应小于20兆欧。
火灾探测器的安装要求
1、线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。
2、探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。
3、探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。
4、探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。
5、探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。
6、探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。
7、探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:
(1)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
(2)探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
(3)探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
(4)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
(5)探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。
手动火灾报警按钮的安装要求
1、手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处。
2、手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。
3、手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。
火灾报警控制器的安装要求
1、火灾报警控制器(以下简称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5m;落地安装时,其底宜高山地坪0.1~0.2m。
2、控制器应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施。
3、引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:
(1)配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;
(2)电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色;
(3)端子板的每个接线端,接线不得超过2根;
(4)电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量;
(5)导线应绑扎成束;
(6)导线引入线穿线后,在进行管处应封堵。
4、控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。
5、控制器的接地,应牢固,并有明显标志。
消防控制设备的安装要求
1、消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。
2、消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于2m,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。
3、消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。
4、消防控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同电流类别的端子,应分开,并有明显标志。
系统接地装置的安装要求
1、工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。
2、由消防控制室引至接地体的工作接地线,在通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管。
3、工作接地线与保护接地线,必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。
4、接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽工程验收。验收应包括下列内容:
(1)测量接地电阻,并作记录;
(2)查验应提交的技术文件;
(3)审查施工质量。
- 上一篇:你需要了解的防火门监控系统
- 下一篇:消防设备安装与使用的14项要领
