攻克消防考试最难计算题之泄压面积

【2015年案例6】某单层木器产房为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h,柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.50h。木器厂房建筑面积为4500,其总平面布局和布置如图所示;木器厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产,工艺不允许设置隔墙。厂房内东侧设有建筑面积500的办公、休息区,采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分隔,中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂(甲苯和橡胶水,C=0.11),采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门。该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志。

【问题】计算油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压面的可行性。

(提示:1502/3=28.242002/3=34.20;7502/3=82.55)

 

【解析】

①根据《建规》3.6.4,

在使用这个公式之前需要计算厂房的长径比,当长径比不大于3时可以直接使用这个公式,当长径比大于3时,宜根据长径比的值将厂房划分为相应的段数。长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的建筑横截面积之比,故该厂房的长径比为[2(a+b)L]/4×a×b=[2×(5+10)×15]/[4×5×10]=2.25<3,不需要分段计算;

容积为V=15×10×5=750m³;

A=10CV2/3=10×0.11×7502/3=90.805㎡

 

②不可利用外窗作为泄压面,因为木器厂周边的建筑都设有门窗,极易影响木器厂周围的建筑,且油漆工段外墙长15m,高5m,外墙面积为15×5=75㎡,小于泄压面积。需要外窗、屋面共同泄压,或仅利用屋面泄压。

 

【例题】某单层铝粉厂房,层高7m,长边和短边分别为50m和15m的(铝粉C值≥0.110)。该厂房的泄压面积不应小于多少㎡?

(提示:26252/3=190.2925202/3=302.0737802/3=395.82)

 

【解析】该厂房的泄压面积计算过程如下:

计算铝粉的长径比(长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的建筑横截面积之比)

50×(15+7)×2/(4×15×7)=2200/420≈5.24>3

因为长径比大于3(0<长径比≤3,不需要分段计算;3<长径比≤6,需要分两段计算;6<长径比≤9分三段计算;以此类推),所以将厂房分为相等的两段再进行长径比计算:

25×(15+7)×2/(4×15×7)=1100/420≈2.62<3

满足长径比要求

计算每段容积为

V=25×15×7=2625m³

每段泄压面积为

A1=10CV2/3=10×0.11×26252/3=1.1×190.29=209.319㎡。

整个铝粉厂房需要的泄压面积为

A=A1×2=209.319×2=418.638㎡

综上所述,该厂房的泄压面积不应小于418.638㎡。