消防水泵的六大考点及常见考题!
在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。
消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:
常见考题 Frequently Asked Questions
下列哪些建筑可不设置备用泵?
消防泵的并联是通过两台和两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水,消防泵的并联主要在于增加流量。
常见考题 Frequently Asked Questions
下列关于消防泵串联和并联的说法,正确的是?
● 消防水泵应采取自灌式吸水。
● 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。
常见考题 Frequently Asked Questions
当消防水泵出水管的直径为DN**时,其流速宜为?
下列关于消防水泵设置的说法中,不正确的是?
● 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。
● 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行。
常见考题 Frequently Asked Questions
在对消防水泵进行调试时,应满足哪些要求?
● 每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。
● 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。
● 每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。
常见考题 Frequently Asked Questions
下列不属于消防给水系统月度检查的内容是?
关于消防水泵的维护管理,说法错误的是?
1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑;
2)室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。
● 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。
● 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。
● 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。
● 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
● 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。
● 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。
● 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。
● 消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0-1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2-1.6m/s。
● 消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5m-2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m-2.5m/s;
● 吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于安装施工;
● 消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合本规范第12.3.19条第5款的要求;
● 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。
● 消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求。
● 消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
● 每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。
