如何巧记民用建筑和厂房仓库的防火间距?
有人说考消防,很多时候就是在考数字。这话并不无道理,耐火等级,耐火极限,安装距离,防火间距等都是高频考点。
民用建筑的防火还好记,可是厂房仓库的呢?
好多人都觉得这太难了,永远都记不住。
告诉你一个记忆方法,让你三分钟就全部记住。
表1:厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距(m)
表2:甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距(m)
表3:乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距(m)
从几个表中我们能发现一些规律:
📈甲乙类厂房、乙类仓库与民用建筑中的单多层、裙房之间的防火间距都为25m,与高层民用建筑之间的防火间距都为50m。(甲类仓库比较特殊,需考虑储存物品的类项)
📈单、多层和高层甲、乙类厂房与室外变配电站的防火间距也为25m。
📈除甲类仓库和室外变配电站外,厂房仓库与民用建筑的防火间距可按下列公式计算:
D=d+K1+K2
式中:
D—最小防火间距
d—参考间距(高层厂房或仓库:13m;甲类仓房:12m;其他建筑:10m。)
K1、K2—修正系数,如下表所示
举例:
一级耐火等级的高层乙类仓库与四级耐火等级多层丙类仓库之间的防火间距应为13+0+4=17m(高层:13,一级:0,四级:4)
三级耐火等级的丙类单层仓库与四级耐火等级的多层厂房之间的间距应为10+2+4=16m(其他建筑:10,三级:2,四级:4)
多试试几个例子。
比厂房仓库更易记的是民用建筑的防火间距,只需一个号码就搞定……
139 1114 6798 (10)(12)
大家可以自己默默地画一张表,左侧和顶端标题一一对应。
就像填字游戏一样,填完13、9、11、14,再填6、7、9、8即可。
剩下的就是10(8+2),12(8+4)了。
是不是很好记呢?
对了,13 9 11 14 6 7 9 8这个号是北京的。
别打了,空号!
甲类厂房的防火间距
乙类厂房的防火间距
丙、丁、戊类厂房的防火间距
室外变、配电站的防火间距
乙、丙、丁、戊类仓库的防火间距
乙、丙、丁、戊类仓库的防火间距
甲、乙、丙类液体储罐的防火间距
民用建筑的防火间距