自动喷水、泡沫今年应复重点复习的内容
自动喷水复习内容
泡沫今年应复重点复习下,重点在分类,组成,检测,问题处理
10.3.2建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
1对于疏散走道,不应低于1.0Lx;
2对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0Lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0Lx;
3对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0Lx。
10.1.5建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:
1建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h;
2医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000 m2地下建筑不应少于1.0h;
3其他建筑,不应少于0.5h。
配电室,消防控制室,消防水泵房,防烟排烟机房,消防用电的蓄电池室,自备电发电机房,电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间,保持正常照度。
下面是声级计,需要用A计权测量:(除了报警阀测声强,其它还有:测防火卷帘的噪音,和声光的音量,广播的声强)
2.湿式报警阀组
(1)检测内容及要求
湿式报警阀组功能按照下列要求进行检测:
①开启末端试水装置,出水压力不低于0.05MPa,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作。
②报警阀动作后,测量水力警铃声强,不得低于70dB。
③开启末端试水装置5min内,消防水泵自动启动。
④消防控制设备准确接受并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。
(2)检测操作步骤
①开启系统(区域)末端试水装置前,查看并记录压力表读数;开启末端试水装置,待压力表指针晃动平稳后,查看并记录压力表变化情况。
②查看消防控制设备显示的水流指示器、压力开关和消防水泵的动作情况以及信号反馈情况。
③从末端试水装置开启时计时,测量消防水泵投入运行的时间。
④在距离水力警铃3m处,采用声级计测量水力警铃声强值。
⑤关闭末端试水装置,系统复位,恢复到工作状态。
3.干式报警阀组
(1)检测内容及要求
检查空气压缩机和气压控制装置状态,保持其正常,压力表显示符合设定值。干式报警阀组功能按照下列要求进行检测:
①开启末端试水装置,报警阀组、压力开关动作,联动启动排气阀入口电动阀和消防水泵,水流指示器报警。
②水力警铃报警,水力警铃声强值不得低于70dB。
③开启末端试水装置1min后,其出水压力不得低于0.05Mpa。
④消防控制设备准确显示水流指示器、压力开关、电动阀及消防水泵的反馈信号。
(2)检测操作步骤
①缓慢开启气压控制装置试验阀,小流量排气;空气压缩机启动后,关闭试验阀,查看空气压缩机运行情况、核对其启、停压力。
②开启末端试水装置控制阀,同上查看并记录压力表变化情况。
③查看消防控制设备、排气阀等,检查水流指示器、压力开关、消防水泵、排气阀入口的电动阀等动作及其信号反馈情况,以及排气阀的排气情况。
④从末端试水装置开启时计时,测量末端试水装置水压力达到0.05MPa的时间。
⑤按照湿式报警阀组的要求测量水力警铃声强值。
⑥关闭末端试水装置,系统复位,恢复到工作状态。
4.预作用装置
(1)检测内容及要求
按照干式报警阀组的要求检查预作用装置的空气压缩机和气压控制装置,其电磁阀的启闭灵敏可靠,反馈信号准确。预作用装置的功能性检测按照下列要求进行:
①模拟火灾探测报警,火灾报警控制器确认火灾后,自动启动预作用装置(雨淋报警阀)、排气阀入口电动阀以及消防水泵;水流指示器、压力开关动作。
②报警阀组动作后,测试水水力警铃声强,不得低于70dB。
③开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾2min后,其出水压力不低于0.05MPa。
④消防控制设备准确显示电磁阀、电动阀、水流指示器以及消防水泵动作信号,反馈信号准确。
(2)检测操作步骤
①按照干式报警阀组的检测操作步骤,测试预作用装置的空气压缩机和气压控制装置工作情况。
②关闭预作用装置入口的控制阀,消防控制设备输出电磁阀控制信号,查看电磁阀动作情况,核查反馈信号的准确性。
③按照设计联动逻辑,在同一防护区内模拟2类不同的火灾探测报警信号,查看火灾报警控制器火灾报警、确认以及联动指令发出情况,逐一检查预作用装置(雨淋报警阀)、电磁阀、电动阀、水流指示器、压力开关和消防水泵的动作情况,以及排气阀的排气情况。
④按照湿式报警阀组的要求测量水力警铃声强值。
⑤打开末端试水装置,待火灾控制器确认火灾2min后,读取并记录其压力表数值。
⑥检查火灾报警控制器,对应现场各个组件启动情况,核对其反馈信号以及联动控制逻辑关系。
⑦关闭末端试水装置,系统复位,恢复到工作状态。
5.雨淋报警阀组
(1)检测内容及要求
传动管控制的雨淋报警阀组,检查其传动管压力表,其示值符合设定值;按照干式系统要求测试气压传动管的供气装置和气压控制装置。雨淋报警阀组功能按照下列要求进行检测:
①检查雨淋报警阀组及其消防水泵的控制方式,具有自动、手动启动控制方式。
②传动管控制的雨淋报警阀组,传动管泄压后,查看消防水泵、报警阀联动启动情况,动作准确及时。
③报警信号发出后,检查压力开关动作情况,测量水力警铃声强值,不得低于70dB。
④报警阀组动作后,检查消防控制设备,电磁阀、消防水泵与压力开关反馈信号准确。
⑤并联设置多台雨淋报警阀组的,报警信号发出后,检查其报警阀组及其组件联动情况,联动控制逻辑关系符合消防设计要求。
⑥手动操作控制的水幕系统,测试其控制阀,启闭灵活可靠。
(2)检测操作步骤
①对于传动管控制的雨淋报警阀组,查看并读取其传动管压力表数值,核对传动管压力设定值;对于气压传动管,按照干式系统的检测操作步骤对其供气装置和气压控制装置进行检测。
②分别对现场控制设备和消防控制室的消防控制设备进行检查,查看雨淋报警阀组的控制方式。
③对于传动管控制的雨淋报警阀组,试验前关闭报警阀系统侧的控制阀,对传动管进行泄压操作,逐一查看报警阀、电磁阀、压力开关和消防水泵等动作情况。
④对于火灾探测器控制的雨淋报警阀组,试验前关闭报警阀系统侧的控制阀,在同一防护区内模拟2类不同的火灾探测报警信号,查看火灾报警控制器火灾报警、确认以及联动指令发出情况,逐一检查报警阀、电磁阀、压力开关和消防水泵等动作情况。
⑤并联设置多台雨淋报警阀时,按照“③”或者“④”的步骤,在不同防护区域进行测试,观察各个防护区域对应的雨淋报警阀组及其组件的动作情况。
⑥按照湿式报警阀组的要求测量水力警铃声强值。
⑦查看火灾报警控制器,核查现场对应各个组件的启动情况,核对其反馈信号以及联动控制逻辑关系。
⑧手动操作控制的水幕系统,关闭水源控制阀,反复操作现场手动启、闭其系统控制阀。
⑨系统复位,恢复到工作状态。
最重要的用防火墙,稍重要的3.0h的防火隔墙,一般重要的都是2.0h的防火隔墙,1.5h不燃性楼板:
2.0h墙,1.5h板常见的有:
(1)消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。
(2)住宅部分与其他使用功能之间的防火分隔。两者之间采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时2.0h楼板
2.0h楼板统计如下:
2016年一建考风管穿防火墙防火要求:
防火墙有风管穿过:
竖风管穿风管:
伸缩缝两侧都要有防火阀:
建规原图:
风管检修口设置:
类别 |
名称 |
性能及用途 |
防火类 |
防火阀 |
采用70℃温度熔断器自动关闭(防火),可输出联动讯号。用于通风空调系统风管内, 防止火势沿风管蔓延。 |
防烟防火阀 |
靠感烟火灾探测器控制动作,用电讯号通过电磁阀关闭(防烟),还可采用70℃温度熔断器自动关闭(防火)。用于通风空调系统风管内,防止烟火蔓延。 |
|
防火调节阀 |
70℃时自动关闭,手动复位,0°-90°无级调节,可以输出关闭电讯号。 |
|
防烟类 |
加压送风口 |
靠感烟火灾探测器控制,电讯号开启,也可手动(或远距离缆绳)开启,可设70℃温度熔断器重新关闭装置,输出电讯号联动送风机开启。用于加压送风系统的风口, 防止外部烟气进入。 |
排烟类 |
排烟阀 |
电讯号开启或手动开启,输出开启电讯号联动排烟机开启,用于排烟系统风管上。 |
排烟防火阀 |
电讯号开启,手动开启,输出动作电讯号,用于排烟风机吸入口管道或排烟支管上。 采用280℃温度熔断器重新关闭。 |
|
排烟口 |
电讯号开启,手动(或远距离缆绳)开启,输出电讯号联动排烟机,用于排烟房间的顶棚或墙璧上,采用280℃重新关闭装置。.: |
|
排烟窗 |
靠感烟火灾探测器控制动作,电讯号开启,还可缆绳手动开启,用于自然排烟处的外墙上。 |
|
记忆方法就是:排烟管所有的都是280度关闭防火阀,通风空调70度,厨房150度关闭
1) 公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
(二)防火阀的设置要求
防火阀的设置应符合下列规定。
1) 防火阀宜靠近防火分隔处设置。
2) 防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口。
3) 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。
9.3.14除下列情况外,通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料:
1接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料;
2体育馆、展览馆、候机(车、船)建筑(厅)等大空间建筑,单、多层办公建筑和丙、丁、戊类厂房内通风、空气调节系统的风管,当不跨越防火分区且在穿越房间隔墙处设置防火阀时,可采用难燃材料。
9.3.15设备和风管的绝热材料、用手加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂,宜采用不燃材料,确有困难时,可采用难燃材料。
风管内设置电加热器时,电加热器的开关应与风机的启停联锁控制。电加热器前后各0.8m范围内的风管和穿过有高温、火源等容易起火房间的风管,均应采用不燃材料。
各考生请注意一下:教材上所有0.5LX相关的都应是1LX【1.0lx这不是1.01是1.0Lx,L是小写l】
救援窗口,教材还有很多位直是0.8X1.0(新规范是不小于1.0X1.0)
请看到0.5LX和救援窗0.8X1.0都应该更正过来,看到的都改过来
- 上一篇:仓库防火分区快速记法
- 下一篇:一张表看懂各类前室的使用面积
