有管网气体灭火系统灭火剂输送管道及管道附件要求
发布时间:2016-06-18作者:admin 
     一、 安装在腐蚀性较大环境里的气体灭火剂输送管道应采用无缝不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976的规定。
二、 其他场所的气体灭火剂输送管道可以采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB 5310等的规定。无缝钢管内外壁应采取热浸镀锌等防腐措施。镀层应均匀、平滑,其厚度不宜小于15μm。
三、 如采用无缝钢管,壁厚要求如下:

一、 气体灭火剂输送管道的连接,当DN≤80mm时宜采用螺纹连接;DN>80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应采取内外壁热浸镀锌等防腐措施。使用在腐蚀性较大环境里的管道附件应为不锈钢材质。
二、 螺纹连接时,可采用聚四氟乙烯胶带或厌氧胶带作为密封材料。
三、 管网分流应采用三通管件,其分流出口应水平布置。
四、 气体灭火剂输送管道不宜穿越结构变形缝。当必须穿越时应采取设置不锈钢金属软管或波纹膨胀节等可靠的抗沉降、抗变形措施。
五、 灭火剂输送管道不宜露天设置。
六、 有可能产生爆炸危险的场所,灭火剂输送管网应吊挂安装并采取防晃措施。
 
相关规范条例:
http://gf.1190119.com/Web/guifan/07s207/2015/0721/3922.html
 
