长按图标或加好友公众号CN00119,关注消防资源网,消防人必备的资源平台!

柜式七氟丙烷灭火系统的隐性问题及解决方案(3D视频分解)

发布时间:2017-10-09作者: 消防资源网

目前的柜式七氟丙烷灭火系统,存在较多的隐性问题和普遍性缺陷,本文通过产品实例和3D视频分解,详述解决方案,以期引导本行业产品的不断进步和完善!

 

我们先列举目前存在的主要问题及解决方案:

1、柜门和柜体应做好等电位连接,并应提供柜体的接地端口:

气体灭火的控制和反馈均为弱电信号,可能受静电影响。尤其是安装在计算机房或电子设备房的气体灭火设备,更应关注柜体静电对其他电子设备的影响,即使有足够的安全间距,气体灭火柜体的静电,也可能通过移动的物体将静电施加至其他电子设备上。

 

2、柜体内应设置接线端子排,通过端子搭接电气连接点,禁止临时搭接线路:

所有线路连接点均应通过端子连接,禁止临时搭接线路!端子连接的可靠性高,且线路整齐有序,方便维护管理。

 

3、柜体的转角不宜采用直角方式,宜做合适的弧度处理:

直角的柜体,可能对人体或其他移动设备造成伤害,柜体自身也更容易受损。

 

4、瓶组的固定件(抱箍等)应设置缓冲保护(比如增加缓冲胶条):

在钢瓶与固定抱箍的接触面,应采用缓冲胶条保护,以消除固定件和瓶组间的硬接触损害!

 

下面,结合3D视频分解,详述解决方案:

1、单瓶组-柜式七氟丙烷灭火装置
 

2、双瓶组-柜式七氟丙烷灭火装置

 

期待您的转载和分享,感谢您的支持鼓励!

 

长按或扫描以下二维码,可下载所有视频!