建筑消防系统联动控制模块
随着社会经济的发展和进步,现代化智能建筑的增多,消防联动控制系统在智能建筑中的楼宇自动化系统(BAS)起着重要作用。联动控制模块是消防控制系统实现对建筑内消防设备、电梯设备、照明、空调、给排水等安全设备联动控制的重要单元。建筑内一旦发生火灾消防探测设备把探测信号传送到消防控制中心,确认火灾发生后,消防控制中心要通过模块控制启动防排烟系统设备、消防电梯降到首层、防火门(防火卷帘)关闭、警铃及声光报警器启动、消火栓、自动喷淋系统设备启停等。
二、按模块功能还有以下几种模块:声光驱动模块、中继模块、总线短路保护模块等。
声光驱动模块主要用于无编码声光报警器、警铃、闪灯和消防广播床头柜等设备的控制。输入端接入二总线和24V电源,输出24V驱动警铃、声光和继电器(控制床头柜内的火警广播)。
中继模块主要作用是扩增二总线负载能力,提高消防报警系统的可靠性。当负载(包括探测器、联动模块、手动按钮)超过100mA或线路过长时使用,同时也具备短路保护模块的功能。 总线短路保护模块主要用于后再报警控制器的二总线回路中,当回路某处发生短路时,隔离线路上的短路点,保证线路上的其他设备的正常运行。无需编码,只起保护作用。
模块的安装位置一般按设计安装在每个楼层的模块箱内与控制系统连接,也可在联动设备的位置就近安装,巡视人员能够方便看到模块工作状态显示灯的位置。
火灾报警设备生产厂家很多,模块对不同厂家来说型号各异,但信号传递功能和控制设备的原理相同,是所有联动设备与报警主机的桥梁,在实际设计或施工中一定要根据注意不同模块的特点、功能正确使用。
消防报警系统调试作业指导书
调试前
1、资料准备:应向资料管理人员详细了解工程系统配置情况(包含系统图,平面图,非标柜接线端子图,使用说明书,业主或施工方对工程的要求、要点等)。
2、调试中应用到的表格及工具备件等。
3.对系统进行自检及了解工程施工情况:
①根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。如果系统设计图纸有出入,应告知对方作相应处理。
②了解现场安装设备控制箱能否按要求与我们的报警联动系统连接,如达不到要求,应及时告知对方作相应的更改。了解消火栓按钮灯是采用发光二极管 还是白枳灯,计算出点灯所需电流,如主机电源供应不了,则应通知工程方需外加电源。
③对消防报警主机,标准联动控制柜、非标联动控制柜,广播通讯柜、火灾显示盘、CRT等设备逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。如在单机检查时,发现设备不正常,应分析清楚原因并及时解决。
④检测系统线路对地绝缘电阻和系统接地是否满足《火灾自动报警系统施工及验收规范》的要求,对地绝缘电阻不小于20兆欧,用专用接地时地线对地电阻不能大于4欧姆,使用联合接地时地线对地电阻不能大于1欧姆。 ⑤检查系统线路,对错线、开路、短路、虚焊等进行处理。 ⑥连接好交流供电电源,测量电压范围不应超出220V+10%,-15%,接好备用蓄电池,做好开机调试的最后准备工作。
调试中
1、根据系统设计图纸对探测器和各种模块(手报、监视、控制模块)进行编码,然后安装到相应位置。如果图纸上没有标注探测器和各种模块的编号,调试人员应将探测器和各种模块的实际地址编码准确地标明在图纸上。
2、根据编完地址码的信号线路,控制器对应的回路,探测器和各种模块的编号具体位置,整理出地址编码表,并根据地址编码表和系统消防设备的控制要求(消防规范)进行联动关系编程。
3、用万用表对安装了探测器及各种模块(手报、监视、控制模块)的信号总线进行检查,初步判定线路没有短路、接反的探测器及模块等情况后,才能进行下一步工作。 对于模块电源线,必须在用万用表测量无短路,同时保证现场端线路全部接好,没有裸露的线头的情况下才能加电。
对于多线联动控制柜,因跟现场设备控制柜连接的线路较多,应按对线路的要求进行检查,现场应加的终端(终端模块、电阻、二极管等)应接好,同时应对接好的每一根线在控制柜端用万用表测量无误后才能接入控制柜,严禁先把控制线接入控制柜主机,然后再接现场设备端的线。对于调试工程 下面列出最常见的火警、故障及处理方法,通常需要将外部火警、故障排除完毕后,才能进行后面的工作。
①某个回路全部地址都报故障。可能原因:该回路总线未接入接口板 。
②某个接口板报回路故障。可能原因:回路中有模块或探测器拉回路电流。
③某几个地址报故障。可能原因:编码错误、线路断线、未接终端电组。解决办法:
A、用单点测试法确定是否没接终端负载还是没和主机通信上。
B、检查该探测器或模块是否编错码。
C、检查故障地址的总线连接是否有误。
④某几个地址报火灾或联动动作。可能原因:反馈输入端接线错误或短路;对于监控模块可能是受控制的设备已经现场动作;对于探测器、手动报警按钮则可能是设备处于火灾状态或已损坏。
解决办法:检查模块的反馈输入端连接是否正确;检查设备是否现场动作并复位;检查探测器、手动报警按钮是否处于火灾状态并复位;更换已损坏的设备。
⑤回路不报故障也不报火警。自动登陆,探头模块全登满,可能原因:有模块或探测器正负极性接反。正常时量线路,用万用表二极管档量,正相1800左右,反相400左右。
⑥广播系统,功放经常自保。可能原因:功放功率不够或线路短路,查线路。
⑦如果信号线接到天花金属但不接地,主机回路可能不报故障不报火警,单点测试全是乱码。解决办法:断开线路,一段一段接入系统。
4、对探测器逐一进行吹烟报警试验,对于不报警和误报警的,要及时更换并重新试验,同时验证探测器对应的显示关系是否正确,若出现错误,通过现场编程进行调整。
5、排除完火警和故障,待系统正常稳定运行后按照国家有关消防规范要求进行联动逻辑关系编制:
①消火栓系统: 消火栓手动报警按钮动作→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。消防控制室手动启动消防泵→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。手动启动消防泵分为采用多线制直接启动消防泵和通过报警联动控制器手动启动消防泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。
②自动喷水灭火系统:自动喷水灭火系统的联动关系如下: 水流指示器动作信号"与"压力开关动作信号→启动喷淋泵。水流指示器动作→向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示水流批示器动作信号)。压力开关动作→向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示压力开关动作信号)。 喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。 消防控制室手动启动喷淋泵→喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。手动启动喷淋泵分为采用多线制直接启动喷淋泵和通过报警联动控制器手动启动喷淋泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。
③防排烟系统:机械正压送风系统的联动关系如下:探测器报警信号或手动报警按钮报警信号→打开正压送风口→正压送风口打开信号→启动正压送风机。正压送风口的开启数量可按照下列要求设置: 消防控制室手动启动正压送风机分为采用多线制直接启动和通过报警联动控制器手动启动正压送风机输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。
1)防烟楼梯间的正压送风口的开启应使整个楼梯间全部开启,使整个楼梯间形成均匀的压力;
2)前室内的正压送风口的开启应按照人员疏散顺序开启,即开启报警层和报警层下下两层的正压送风口。
信号返回要求:
1)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风口开启状态;
2)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风机的运行状态。
排烟系统的联动逻辑关系:排烟分区内的探测器报警信号"或"排烟分区内的手动报警按钮报警信号→启动该排烟分区的排烟口(打开)→排烟口打开信号启动排烟风机(或启动排烟风机高速)。排烟风机入口处排烟防火阀(280℃)的关闭信号→停止相关部位的排烟机。
信号返回要求:
1)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟口开启状态;
2)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟风机运行状态;
3)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示防火阀关闭状态。
消防控制室手动启动排烟风机分为采用多线制直接启动和通过报警联动控制器手动启动排烟风机输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。
④防火卷帘门联动逻辑关系如下:
1)只作为防火分割用的防火卷帘门可不做两步降落。 感烟探测器报警信号→启动防火卷帘门下降输出模块控制防火卷帘门下降到底→防火卷帘门降低限位信号通过输入模块反馈到消防控制室(消防报警控制器显示防火卷帘门关闭信号)。
2)用在疏散通道上的防火卷帘门 用在疏散通道上的防火卷帘门应两步下降,其联动关系如下: 安装在防火卷帘门两侧的感烟探测器报警信号→启动防火卷帘门一步下降输出模块使防 火卷帘门下降一步后停止,当安装在防火卷帘门两侧的感温探测器发出报警信号→启动防火卷帘门两步降输出模块使防火卷帘门降落到底。
⑤火灾警报和火灾事故广播联动:
火灾警报在高层建筑中主要是指声光报警器,设有自动开启的声光报警器,其开启顺序和火灾事故广播的开启顺序相同。
⑥在自动报警系统中联动开启声光报警器和火灾事故广播和联动关系如下:
手动报警按钮"或"火灾探测器报警信号→启动声光报警器、火灾事故广播输出模块→接通声光报警器电源、接通火灾事故广播线路。手动报警按钮"与"探测器报警信号→启动消防电梯强降输出模块动作→消防电梯强降首层并向消防控制室返回信号。对于消防电梯最好的方式是在消防控制室内手动强降。
⑦非消防电源切换:非消防电源切换联动逻辑关系如下:
手动报警按钮"与"探测器报警→启动非消防电源切换输出模块动作→该模块启动断路器(空气开关)脱扣机构使中断器(空气开关)跳闸切断非消防电源。非消防电源的切除最好的方式应在消防控制室内手动切除。
6、按消防规范要求对系统联动设置完后,对控制模块和联动控制程序进行模拟试验,直至系统全部正常为止。
①手动启动每个重要的消防联动设备,如:正压风机、排烟风机、消防泵、喷淋泵、消防 电梯迫降、非消防电源切断等,并查看每个受控设备的反馈信号是否正确,若不正确则须进行改正。如果设备启动不了,可能原因为:联动编程不正确或对应控制模快控制方式设置不正确;24V电源未接通;
② 将控制器设置为自动状态,对探测器进行加烟报警或手动报警按钮报警,检查受控设备的联动是否符合联动控制要求。
注意事项:
a.建立良好的同客户的合作关系,高效.及时的完成自己的本职工作;
b.妥善、明确、有原则的处理好调试工程中非公司供应的产品介入的问题;
c.委婉、客气、耐心的指导客户解决调试中的技术难题,及时圆满的完成调试任务。
调试后
9
6
W
e
i
Xi
n
1.系统模拟报警、模拟联动试验完毕后,应对系统通电运行,运行一定时间无故障后,填写《工程调试报告》准备验收。同时应完善竣工图纸,将施工过程中发生的所有涉及到的有关位置的更改、数量的增减等内容设计变更标注在竣工图上,以便下一步工作时不发生遗漏。系统调试工程师完成调试工作交付用户运行使用前,需整理系统有关资料交付用户和公司存档,供日后系统维护使用。
通常要求整理和存档的资料应包括:
a.消防系统竣工图--系统图、标有探测器和各种模块编码的各楼层平面图。
b.系统配置情况--系统的回路数、各个回路的编码地址数量、楼层显示盘的分布情况及显示范围。
c.系统显示对应关系--各个编码地址与实际地址的对应关系、各个编码地址的设备类型。
d.系统联动逻辑关系--系统的消防设备的分布及动作逻辑关系。
2.调试后的工程在进入运行其间要不间断进行监视工作
3.作好用户维护人员、值班人员的培训工作。
- 上一篇:消防验收中致命的问题!看自己遇到过多少?
- 下一篇:消防电梯与普通电梯的区别
