消防电梯与普通电梯的区别


消防电梯和普通电梯在生活中是两种不同用途的电梯,生活电梯和消防电梯到底有什么区别呢?在性能上到底孰优孰劣呢?下面就来比较下:

 
 

1、消防电梯一般在火灾情况下能正常运行,而普通电梯则没有太多的要求。

 

2、消防电梯必须是双电源引入到端部的配电箱体内,消防电梯在其它电源切断时,仍能利用消防专用电源运行。消防电梯比普通电梯多一路消防电源,在发生火灾时,由消防电源供电,供消防队员救火和楼内人员逃生使用。

 

3、消防电梯内应设专用操纵按钮,即在火灾报警探头发出报警信号,延时30秒钟确认是火灾后,其他电梯全部降到首层,只有按专用按钮,才可运行。消防梯自首层到顶层运行时间不能大于60s。

4、消防梯井底有排水设施。消防电梯井底还设置集水坑,容积不小于2立米,潜水排污泵流量不小于10L/s,这是普通电梯所没有的。

5、消防梯内还设专用的消防电话。

 

 

 
哪些建筑应设置消防电梯?
 
 
 

1.建筑高度大于33m的住宅建筑。

2.一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。

3.设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。

 

 
哪些建筑可不设消防电梯?
 
 
 

1、建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架。

2、局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50㎡的丁、戊类厂房。

 

 
消防电梯的设置要求
 
 
 

1.消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。地下或半地下建筑(室)相邻两个防火分区可共用1台消防电梯。

2.建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯。

3.消防电梯应具有防火、防烟、防水功能。

4.消防电梯应设置前室或与防烟楼梯间合用的前室。设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯,可不设置前室。消防电梯前室应符合以下要求:

  (1)前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;

  (2)前室的使用面积公共建筑不应小于6㎡,居住建筑不应小于4.5㎡;与防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于10㎡,居住建筑不应小于6㎡。

  (3)前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。

5.消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。

6.在扑救建筑火灾过程中,建筑内有大量消防废水流散,电梯井内外要考虑设置排水和挡水设施,并设置可靠的电源和供电线路,以保证电梯可靠运行。因此在消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m³,排水泵的排水量不应小于10L/s。且消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。

7.消防电梯的载重量及行驶速度。为了满足消防扑救的需要,消防电梯应选用较大的载重量,一般不应小于800kg,且轿厢尺寸不宜小于1.5m×2m。这样,火灾时可以将一个战斗班的(8人左右)消防队员及随身携带的装备运到火场,同时可以满足用担架抢救伤员的需要。对于医院建筑等类似建筑,消防电梯轿厢内的净面积尚需考虑病人、残障人员等的救援以及方便对外联络的需要。消防电梯要层层停靠,包括地下室各层。为了赢得宝贵的时间,消防电梯的行驶速度从首层至顶层的运行时间不宜大于60s

8.消防电梯的电源及附设操作装置。消防电梯的供电应为消防电源并设备用电源,在最末级配电箱自动切换,动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮,使之能快速回到首层或到达指定楼层;电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话,方便队员与控制中心联络。