储烟仓高度(厚度)的计算方法

发布时间:2018-10-25作者:石峥嵘

石峥嵘:储烟仓高度(厚度)即设计烟层厚度,是决定挡烟垂壁高度的关键指标,挡烟垂壁、梁等挡烟分隔设施的深度不应小于储烟仓厚度。

 

储烟仓 ,是位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间,储烟仓高度(厚度)即设计烟层厚度。

为了保证人员安全疏散和消防扑救,必须控制烟层厚度即储烟仓高度,储烟仓高度(厚度)的计算方法如下:

 

一、 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;

 

二、 当采用机械排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。

 

三、按以上一、二项要求取值的储烟仓厚度,应保证储烟仓底部距地面的高度大于安全疏散所需的最小清晰高度Hq,当不能满足此要求时,储烟仓厚度取值如下:

 

1、走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,这时储烟仓厚度应取值为:

 储烟仓厚度=1/2 H'

 

2、其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq =1.6 +0.1×H',这时储烟仓厚度应取值为:

 储烟仓厚度=H'-Hq

  =H'-(1.6+0.1×H')

式中:Hq—最小清晰高度(m);

          H' —对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)