配电房、弱电机房等,是否需要设置气体灭火系统

发布时间:2018-10-25作者:石峥嵘

石峥嵘:配电房、弱电机房是否需要设置气体灭火系统,可分为三种情况:

 

1、如果属于“特殊重要设备室”,那么就需要设置气体灭火系统,具体判断原则和要求,详见:

  哪些情况属于“特殊重要设备室”

 

2、对于按规范需要设置自动灭火系统的建筑(即使仅在公共部位需要设置),其配套服务的配电房、弱电机房也应设置自动灭火系统,通常采用气体灭火系统。

 

3、其他情况,可以设置ABC干粉灭火器或气体灭火器,如规模较大或属于重要设备,也可设置气体灭火系统。